من فضلكم ساعدونى
النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: من فضلكم ساعدونى

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المهنة
    مهندس رى
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    55

    من فضلكم ساعدونى



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه اول مشاركه لى
    هناك سؤال حاولت البحث عنه وارجو من الاخوه مساعدتى
    اذا قمت بتصميم شبكة رى عباره عن محبسين مثلا الاول 30 جالون فى الدقيقه والثاانى 50 جالون فى الدقيقه وقمت بتزويدهم بمضخه 50 جالون فى الدقيقه فماذا يحدث اذا
    1- اغلقت جميع المحابس وشغلت المضخه
    2- شغلت المحبس الاول 30 جاولن اين يذهب التصرف الزائد 20 جالون وهلى يؤدى هذا الى انفجار الشبكه ولماذا؟
    بمعنى اخر لو ان مجموع تصرف الرشاشات فى الشبكه اقل من التصرف الخارج من المضخه ماذا يحدث
    ولاح حد يمكن ان تتحمل الشبكه مثلا اذا اغلقت كل المحابس ماذا يحدث للمضخه
    مع العلم بانه هناك انواع عديده من المضخات وايضا هناك ما يسمى بمحبس تنظيم الضغط انا اسال فى حالة عدم وجود منظم الضغط ووجود مضخة رى عالية التصرف لانه فى حالة تصميم شبكة الرى لا تكون المحابس متساوية التصرف وقد صممت العديد من الشبكات من محابس مختلفه ولم تنفجر الشبكه لكن اريد ان اعرف كيف يحدث ذلك ولاى حد هل لحد غلق جميع المحابس
    وشكرا


    مواضيع مشابهة:

  2.    روابط المنتدى



  3. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    الاسكندرية مصر
    المهنة
    ؟؟
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    58

    الاخ : حسام فتحى .
    الموضوع ببساطة هو العلاقة بين تصرف الطلمبة ( متر مكعب فى الساعة ) والضغط المناظر له وهذا يكون عن طريق دراسة الضخ والمضخات . المضخه لها منحنى اداء يبين العلاقة بين الاثنين .. ومن هذا المنحنى يمكن اختيار المضخة المناسبة . ومعرفة درجة الامان المطلوبة .! ! !



  4. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    مصر
    المهنة
    زراعى
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    8

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد فتحى حسن مشاهدة المشاركة
    الاخ : حسام فتحى .


    الموضوع ببساطة هو العلاقة بين تصرف الطلمبة ( متر مكعب فى الساعة ) والضغط المناظر له وهذا يكون عن طريق دراسة الضخ والمضخات . المضخه لها منحنى اداء يبين العلاقة بين الاثنين .. ومن هذا المنحنى يمكن اختيار المضخة المناسبة . ومعرفة درجة الامان المطلوبة .! ! !
    مشكور يادكتور على حسن متابعتك


  5. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    مصر و السعوديه
    المهنة
    خبير زراعى
    الجنس
    ذكر
    العمر
    51
    المشاركات
    186

    السلام عليكم
    اولا :لابد من وجود محبس تنظيم الضغط حتى لايحدث انفجار فى احد خطوط الشبكه و سوف تكون اضعف نقطه و يمكن ان تكون مجموعه المحابس مثلا عند اتصالها مع المواسير او نقطه اتصال المضخه مع خط المواسير و طبعا لابد من وجود محبس عمومى بعد المضخه للتحكم فى كميه الماء الذاهب الى المحابس
    ثانيا :لايمكن غلق المحابس كلها اثناء تشغيل المضخه و الا فسوف يحدث الانفجار بدون شك لذلك لابد من فتح محبس قبل غلق الاخر حتى لا يحدث ارتفاع فى الضغط ثم الانفجار و على العموم جرب التشغيل بفتح المحبسين و انظر الى التصرف مع الضغط هل يكفى للتشغيل بصوره جيده ام لابد من فتح كل محبس على حده .

    الحمد لله من قبل و من بعد
    صاحب شركه بيت الخبره للخدمات الزراعيه
    انشاء مزارع و الاشراف عليها حتى الانتاج

  6. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    فلسطين-طولكرم
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    العمر
    39
    المشاركات
    206

    أهلا وسهلا بك حسام فتحي ...

    على ما أظن أنه لن يحدث إنفجار ... ولكن الذي سيحدث في حالة عمل المضخة وانغلاق المحابس ستتلف المضخة وتنحرق .. او تقل كفائتها ..

    اما في حالة فتح المحبس 30 فقط .. فإن سرعة المياه ستزداد وستضغط على نهايات الشبكة .. فإذا كان فيها ضعف وعدم قدرة على التحمل فإنها ستنفتح وتتلف ..

    تحياااااااااااااااااااااااااااااااااتي



  7. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المهنة
    مهندس رى
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    55

    السلام عليكم
    اشكركم جميعا على مجهودك
    لكنى بعد طول بحث توصلت للاتى
    الموضوع يتوقف على نوع المضخه المستخدمه فهناك مضخات ديناميه وهناك مضخات ايجابيه
    ومن انواع الديناميه المضخات الطارده المركزيه وهى المستخدمه فى معظم شبكات الرى
    وكل مضخه طارده مركزيه لها منحنى
    عند غلق جميع المحابس يكون الضغط اعلاه والتصرف يساوى صفر
    وعند فتح المحابس فان التصرف يزيد والضغط يقل حيث العلاقه عكسيه
    عندما يكون الضغط فى الشبكه عالى والتصرف منخفض او الضغط اعلاه والتصرف صفر فانه يوجد احتمالان
    ان يكون الضغط داخل الماسوره اكبر من قدرت تحمل الماسوره فيحدث انفجار فى اضعف اجزاء الشبكه
    ان تكون قدرة اجزاء الشبكه على تحمل الضغط عاليه وبالتالى يرجع الضغط الى المضخه وهنا يحدث الاتى
    اذا كانت المضخه كهربيه فانه يحدث اتزان بين ضغط المضخه والضغط داخل المواسير وذلك حتى لو قفلت كل المحابس وحتى لو التصرف منخفض والضغط عالى
    يمكن تركيب محبس تنظيم الضغط والذى يفتح اوتوماتيكيا عند ضغط معين وليكن 6 بار
    واذا كانت مضخه ديزل فانها تتلف بفعل الضغط الراجع عليها حين ان تصميمها مختلف عن المضخات الكهربيه
    وهاك انواع عديده من المضخات ولكل واحده سلوك مختلف عند زيادة الضغط او التصرف
    ولكنى اشكركم جميعا فكل واحد منكم كان يحمل جزء من الحقيقه