من فضلكم ساعدونى
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المهنة
    مهندس رى
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    55
    أعجبتني مشاركتك (-)
    1

    من فضلكم ساعدونى



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه اول مشاركه لى
    هناك سؤال حاولت البحث عنه وارجو من الاخوه مساعدتى
    اذا قمت بتصميم شبكة رى عباره عن محبسين مثلا الاول 30 جالون فى الدقيقه والثاانى 50 جالون فى الدقيقه وقمت بتزويدهم بمضخه 50 جالون فى الدقيقه فماذا يحدث اذا
    1- اغلقت جميع المحابس وشغلت المضخه
    2- شغلت المحبس الاول 30 جاولن اين يذهب التصرف الزائد 20 جالون وهلى يؤدى هذا الى انفجار الشبكه ولماذا؟
    بمعنى اخر لو ان مجموع تصرف الرشاشات فى الشبكه اقل من التصرف الخارج من المضخه ماذا يحدث
    ولاح حد يمكن ان تتحمل الشبكه مثلا اذا اغلقت كل المحابس ماذا يحدث للمضخه
    مع العلم بانه هناك انواع عديده من المضخات وايضا هناك ما يسمى بمحبس تنظيم الضغط انا اسال فى حالة عدم وجود منظم الضغط ووجود مضخة رى عالية التصرف لانه فى حالة تصميم شبكة الرى لا تكون المحابس متساوية التصرف وقد صممت العديد من الشبكات من محابس مختلفه ولم تنفجر الشبكه لكن اريد ان اعرف كيف يحدث ذلك ولاى حد هل لحد غلق جميع المحابس
    وشكرا


    مواضيع مشابهة:

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    الاسكندرية مصر
    المهنة
    ؟؟
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    58
    أعجبتني مشاركتك (-)
    3

    الاخ : حسام فتحى .
    الموضوع ببساطة هو العلاقة بين تصرف الطلمبة ( متر مكعب فى الساعة ) والضغط المناظر له وهذا يكون عن طريق دراسة الضخ والمضخات . المضخه لها منحنى اداء يبين العلاقة بين الاثنين .. ومن هذا المنحنى يمكن اختيار المضخة المناسبة . ومعرفة درجة الامان المطلوبة .! ! !



  3.  غير متصل 
تاريخ التسجيل
Apr 2008
الدولة
مصر
المهنة
زراعى
الجنس
ذكر
المشاركات
8
أعجبتني مشاركتك (-)
0

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد فتحى حسن مشاهدة المشاركة
الاخ : حسام فتحى .


الموضوع ببساطة هو العلاقة بين تصرف الطلمبة ( متر مكعب فى الساعة ) والضغط المناظر له وهذا يكون عن طريق دراسة الضخ والمضخات . المضخه لها منحنى اداء يبين العلاقة بين الاثنين .. ومن هذا المنحنى يمكن اختيار المضخة المناسبة . ومعرفة درجة الامان المطلوبة .! ! !
مشكور يادكتور على حسن متابعتك

اقتباس اقتباس

 غير متصل 
تاريخ التسجيل
Oct 2008
الدولة
مصر و السعوديه
المهنة
خبير زراعى
الجنس
ذكر
العمر
47
المشاركات
186
أعجبتني مشاركتك (-)
34

السلام عليكم
اولا :لابد من وجود محبس تنظيم الضغط حتى لايحدث انفجار فى احد خطوط الشبكه و سوف تكون اضعف نقطه و يمكن ان تكون مجموعه المحابس مثلا عند اتصالها مع المواسير او نقطه اتصال المضخه مع خط المواسير و طبعا لابد من وجود محبس عمومى بعد المضخه للتحكم فى كميه الماء الذاهب الى المحابس
ثانيا :لايمكن غلق المحابس كلها اثناء تشغيل المضخه و الا فسوف يحدث الانفجار بدون شك لذلك لابد من فتح محبس قبل غلق الاخر حتى لا يحدث ارتفاع فى الضغط ثم الانفجار و على العموم جرب التشغيل بفتح المحبسين و انظر الى التصرف مع الضغط هل يكفى للتشغيل بصوره جيده ام لابد من فتح كل محبس على حده .

الحمد لله من قبل و من بعد
صاحب شركه بيت الخبره للخدمات الزراعيه
انشاء مزارع و الاشراف عليها حتى الانتاج
اقتباس اقتباس

 غير متصل 
تاريخ التسجيل
Nov 2008
الدولة
فلسطين-طولكرم
المهنة
مهندس زراعي
الجنس
ذكر
العمر
35
المشاركات
206
أعجبتني مشاركتك (-)
6

أهلا وسهلا بك حسام فتحي ...

على ما أظن أنه لن يحدث إنفجار ... ولكن الذي سيحدث في حالة عمل المضخة وانغلاق المحابس ستتلف المضخة وتنحرق .. او تقل كفائتها ..

اما في حالة فتح المحبس 30 فقط .. فإن سرعة المياه ستزداد وستضغط على نهايات الشبكة .. فإذا كان فيها ضعف وعدم قدرة على التحمل فإنها ستنفتح وتتلف ..

تحياااااااااااااااااااااااااااااااااتي


اقتباس اقتباس

 غير متصل  كاتب الموضوع
تاريخ التسجيل
Oct 2010
الدولة
مصر
المهنة
مهندس رى
الجنس
ذكر
المشاركات
55
أعجبتني مشاركتك (-)
1

السلام عليكم
اشكركم جميعا على مجهودك
لكنى بعد طول بحث توصلت للاتى
الموضوع يتوقف على نوع المضخه المستخدمه فهناك مضخات ديناميه وهناك مضخات ايجابيه
ومن انواع الديناميه المضخات الطارده المركزيه وهى المستخدمه فى معظم شبكات الرى
وكل مضخه طارده مركزيه لها منحنى
عند غلق جميع المحابس يكون الضغط اعلاه والتصرف يساوى صفر
وعند فتح المحابس فان التصرف يزيد والضغط يقل حيث العلاقه عكسيه
عندما يكون الضغط فى الشبكه عالى والتصرف منخفض او الضغط اعلاه والتصرف صفر فانه يوجد احتمالان
ان يكون الضغط داخل الماسوره اكبر من قدرت تحمل الماسوره فيحدث انفجار فى اضعف اجزاء الشبكه
ان تكون قدرة اجزاء الشبكه على تحمل الضغط عاليه وبالتالى يرجع الضغط الى المضخه وهنا يحدث الاتى
اذا كانت المضخه كهربيه فانه يحدث اتزان بين ضغط المضخه والضغط داخل المواسير وذلك حتى لو قفلت كل المحابس وحتى لو التصرف منخفض والضغط عالى
يمكن تركيب محبس تنظيم الضغط والذى يفتح اوتوماتيكيا عند ضغط معين وليكن 6 بار
واذا كانت مضخه ديزل فانها تتلف بفعل الضغط الراجع عليها حين ان تصميمها مختلف عن المضخات الكهربيه
وهاك انواع عديده من المضخات ولكل واحده سلوك مختلف عند زيادة الضغط او التصرف
ولكنى اشكركم جميعا فكل واحد منكم كان يحمل جزء من الحقيقه

اقتباس اقتباس