السلام عليكم ارجو المساعده
النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: السلام عليكم ارجو المساعده

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المهنة
    مهندس رى
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    55

    السلام عليكم ارجو المساعده


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه اول مشاركه لى
    هناك سؤال حاولت البحث عنه وارجو من الاخوه مساعدتى
    اذا قمت بتصميم شبكة رى عباره عن محبسين مثلا الاول 30 جالون فى الدقيقه والثاانى 50 جالون فى الدقيقه وقمت بتزويدهم بمضخه 50 جالون فى الدقيقه فماذا يحدث اذا
    1- اغلقت جميع المحابس وشغلت المضخه
    2- شغلت المحبس الاول 30 جاولن اين يذهب التصرف الزائد 20 جالون وهلى يؤدى هذا الى انفجار الشبكه ولماذا؟
    بمعنى اخر لو ان مجموع تصرف الرشاشات فى الشبكه اقل من التصرف الخارج من المضخه ماذا يحدث
    ولاح حد يمكن ان تتحمل الشبكه مثلا اذا اغلقت كل المحابس ماذا يحدث للمضخه
    مع العلم بانه هناك انواع عديده من المضخات وايضا هناك ما يسمى بمحبس تنظيم الضغط انا اسال فى حالة عدم وجود منظم الضغط ووجود مضخة رى عالية التصرف لانه فى حالة تصميم شبكة الرى لا تكون المحابس متساوية التصرف وقد صممت العديد من الشبكات من محابس مختلفه ولم تنفجر الشبكه لكن اريد ان اعرف كيف يحدث ذلك ولاى حد هل لحد غلق جميع المحابس
    وشكرا

    مواضيع مشابهة:

  2.    روابط المنتدى



  3. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    الجيزة - مصر
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    العمر
    36
    المشاركات
    40

    idea - opinion


    اخي الفاضل:
    في حالة تصميم الشبكات تختار المضخة دائما ذات تصرف أعلى من التصرف المطلوب للشبكة و الرفع يكون أعلى من مجموع فواقد الاحتكاك داخل المواسير و الخراطيم و المحابس و الوصلات.
    أما الكمية الزائدة فتتجه اتجاهات الضغوط طبقا لتصنيع الطلمبات و المنحنى الخاص بها بمعنى أن التصرف 50جالون للدقيقة عند الرفع 30م في حالة التصرف 30جالون يكون الرفع أعلى من 30م تباعا للمنحنى.
    أما حالة انفجار الشبكة ذلك يكون بسبب المواسير لا تتحمل ضغط الطلمبة أو ضغط الطلمبة أعلى من قدرة تحمل المواسير ولكن يوجد محبس أمان أو محبس منظم الضغط يفتح تلقائيا عندما يصل الضغط الخارج من الطلمبة أعلى من الضغط المضبوط علية و عادة يكون 60م.
    و يمكن انفجار الخراطيم فقط في حالة عدم وجود محبس الهواء.
    أما الطلمبة إذا تم تشغيلها دون فتح المحابس يكون الضغط اقصاه الخارج من الطلمبة, الطلمبات الكهربائية يكون بلوحة التحكم الكهربائية جهاز فاصل للتيار عند الحمل الزائد فيقف عملها أوتوماتيكيا. أما الطلمبات الديزل تظل تعمل و هذا خطأ كبير و يسبب تلف الطلمبة.
    و الله أعلى و أعلم
    م/محمد الليثى
    greenman012[at]yahoo.com


  4. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    الاسكندرية مصر
    المهنة
    ؟؟
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    58

    الاساس فى التعامل فى شبكة الرى هو الطلمبة . ويجب دراسة الضخ والمضخات لتعرف العلاقة بين التصرف (متر مكعب لكل ساعة ) والضاغط (ضغط الطلمبة )كى تعرف كيف تتحول الطاقة من صورة لاخرى . وحتى يكون تصميمك وتنفيذك للشبكة فى حدود الامان بدون اخطار انفجار الشبكة او ضرر للمضخة